Добрый день, ув. специалисты!
Ariston Genus 24CF эксплуатируется 4 года, на днях промыт теплообменник ГВС (одновременно с заменой левого гидроблока из за течи), все работает хорошо, без перегрева, но осталась одна старая болячка, впервые замечена через 1,5 года эксплуатации и теперь проявляется несколько раз в день уже 2 года -
при водоразборе на 2 этаже через смеситель котел уходит в ошибку 104 (нет циркуляции в системе отопления). Включаем разбор - все гуд, горячая вода льется сколь угодно долго, прекращаем разбор, снова открываем - вода холодная, котел в ошибке. И так каждый день.
Немного вводных:
- при водоразборе на 1 этаже никогда ошибок нет.
- при работе отопления без разбора ГВС ошибок не бывает.
- прочищены все датчики и детали в гидроузлах, кроме 3-ходового клапана. Не проверялось пневмореле.
- основной теплообменник не чистился.
- насос работает визуально хорошо, технически не проверялся.
- на входе холодной воды стоит веревочный фильтр, до этого стоял смягчающий + механика. В контуре отопления внешних фильтров нет.
- давление холодной воды хорошее, напор горячей на 2 этаже тоже уверенный.
- температурные датчики NTC подачи и возврата проверены по сопротивлению, показывают одинаково (при проверке на одной трубке разброс 0,15кОм), меняют сопротивление при нагреве правильно.
Что я предпринял сегодня:
1. Задержку включения ГВС (меню 252) увеличил с 5 до 20 ед. (чего не знаю, не сек. точно, теперь ждет секунды три),
2. Макс. мощность рег. нагрева (меню 230) было 63, уменьшил до 60 (отапл. площадь 140 м.кв.)
3. Задержка ГВС-отопление (меню 255) установил на 1, было ноль.
4. Поменял датчики NTC местами, левый сдвинул ниже, подальше от камеры сгорания (предположил что дельта t быстрее нормы).
Учебное пособие в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/ariston-genus-2428-cfff-download-10264.html подходит к котлу, но пункты меню настроек совершенно не соответствуют. (((
Вопросы:
1. Как думаете, принятые мною меры могут как-то исправить ситуацию?
2. Ваше мнение, где искать проблему? Просто помыть основной теплообменник?
Спасибо!
Ariston Genus 24CF эксплуатируется 4 года, на днях промыт теплообменник ГВС (одновременно с заменой левого гидроблока из за течи), все работает хорошо, без перегрева, но осталась одна старая болячка, впервые замечена через 1,5 года эксплуатации и теперь проявляется несколько раз в день уже 2 года -
при водоразборе на 2 этаже через смеситель котел уходит в ошибку 104 (нет циркуляции в системе отопления). Включаем разбор - все гуд, горячая вода льется сколь угодно долго, прекращаем разбор, снова открываем - вода холодная, котел в ошибке. И так каждый день.
Немного вводных:
- при водоразборе на 1 этаже никогда ошибок нет.
- при работе отопления без разбора ГВС ошибок не бывает.
- прочищены все датчики и детали в гидроузлах, кроме 3-ходового клапана. Не проверялось пневмореле.
- основной теплообменник не чистился.
- насос работает визуально хорошо, технически не проверялся.
- на входе холодной воды стоит веревочный фильтр, до этого стоял смягчающий + механика. В контуре отопления внешних фильтров нет.
- давление холодной воды хорошее, напор горячей на 2 этаже тоже уверенный.
- температурные датчики NTC подачи и возврата проверены по сопротивлению, показывают одинаково (при проверке на одной трубке разброс 0,15кОм), меняют сопротивление при нагреве правильно.
Что я предпринял сегодня:
1. Задержку включения ГВС (меню 252) увеличил с 5 до 20 ед. (чего не знаю, не сек. точно, теперь ждет секунды три),
2. Макс. мощность рег. нагрева (меню 230) было 63, уменьшил до 60 (отапл. площадь 140 м.кв.)
3. Задержка ГВС-отопление (меню 255) установил на 1, было ноль.
4. Поменял датчики NTC местами, левый сдвинул ниже, подальше от камеры сгорания (предположил что дельта t быстрее нормы).
Учебное пособие в файлообменнике http://monitor.net.ru/forum/ariston-genus-2428-cfff-download-10264.html подходит к котлу, но пункты меню настроек совершенно не соответствуют. (((
Вопросы:
1. Как думаете, принятые мною меры могут как-то исправить ситуацию?
2. Ваше мнение, где искать проблему? Просто помыть основной теплообменник?
Спасибо!