Здравствуйте,
Извините что вновь обсасываемая, но все же.
Domicompact запускает насос, вентилятор, открывает клапан, идет газ. искры нет. пламени соответственно тоже.
Снял, заменил оптопару. попытка запуска опять тоже самое.
на оптопару приходит сигнал. после оптопары все проверено, все в номиналах. сигнал на диоде есть.
И все таки вопрос. Может что упустил?
Если это высоковольтный транс, то где его можно взять? или чем заменить.
нет ли там на основном трансе вторичной обмотки на 220 на розжиг?
И еще у заказчика стоит стаб Luxeon релейный на весь дом. Так он показывает выходное 220, а по факту 250. Кинул в транзит котел без изменений.
могло ли повышенное напряжение на входе за продолжительное время выжечь выс.транс или что-то еще?
Извините что вновь обсасываемая, но все же.
Domicompact запускает насос, вентилятор, открывает клапан, идет газ. искры нет. пламени соответственно тоже.
Снял, заменил оптопару. попытка запуска опять тоже самое.
на оптопару приходит сигнал. после оптопары все проверено, все в номиналах. сигнал на диоде есть.
И все таки вопрос. Может что упустил?
Если это высоковольтный транс, то где его можно взять? или чем заменить.
нет ли там на основном трансе вторичной обмотки на 220 на розжиг?
И еще у заказчика стоит стаб Luxeon релейный на весь дом. Так он показывает выходное 220, а по факту 250. Кинул в транзит котел без изменений.
могло ли повышенное напряжение на входе за продолжительное время выжечь выс.транс или что-то еще?