H
hh3102
- 16 Июл 2017
сплит снят и смонтирован на стенде
при включении с пульта или кнопки (не важно)
внутренний блок запускается (жалюзи турбина...)
включается реле подающее питание на наружник
дальше два сценария:
1 либо запускает компрессор (плавно разгоняет) но не включает вентилятор
2 либо вкл. вентилятор обдува но не вкл. компрессор
затем внутренний выдает ошибку связи (6 раз желтым а зеленый горит)
наружник эту ошибку не показывает (просто не светит)
если насильно разорвать связь то оба блока будут индицировать эту ошибку
обмен проверил - норма
датчики -норма
питание инвертора - норма
компрессор - норма(обмотки кз на корпус)
три фазы инвертора - норма (осциллографом)
токовый датчик - норма
блоки питания - норма
я куда то не туда копаю?
либо сбой происходит при попытке запуска инвертора?
либо не правильно ошибку расшифровать
осциллограммы обмена (схематически)
ссылка скрыта от публикации
(обмен на проводе данных - должен быть в отрицательной зоне - ошибка на рисунке )
фото блоков
ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации
если задать температуру +30грС при работе на охлаждение то пока внутренний блок не даст запроса на включение вентилятора или компрессора наружника ошибки нет
при включении с пульта или кнопки (не важно)
внутренний блок запускается (жалюзи турбина...)
включается реле подающее питание на наружник
дальше два сценария:
1 либо запускает компрессор (плавно разгоняет) но не включает вентилятор
2 либо вкл. вентилятор обдува но не вкл. компрессор
затем внутренний выдает ошибку связи (6 раз желтым а зеленый горит)
наружник эту ошибку не показывает (просто не светит)
если насильно разорвать связь то оба блока будут индицировать эту ошибку
обмен проверил - норма
датчики -норма
питание инвертора - норма
компрессор - норма(обмотки кз на корпус)
три фазы инвертора - норма (осциллографом)
токовый датчик - норма
блоки питания - норма
я куда то не туда копаю?
либо сбой происходит при попытке запуска инвертора?
либо не правильно ошибку расшифровать
осциллограммы обмена (схематически)
ссылка скрыта от публикации
(обмен на проводе данных - должен быть в отрицательной зоне - ошибка на рисунке )
фото блоков
ссылка скрыта от публикации
ссылка скрыта от публикации
если задать температуру +30грС при работе на охлаждение то пока внутренний блок не даст запроса на включение вентилятора или компрессора наружника ошибки нет