Ferroli domiproject f24d - на дисплее d2

  • User_a
U
User_a
  • 22 Сен 2021
Котел ferroli domiproject f24d
Начал пользоваться котлом в режиме отопления, но хочу проконсультироваться правильно ли он работает.
Система: 2 радиатора + теплый пол в ванной.

В комнате стоит терморегулятор на котором выставил 23°
Выставил на котле температуру 65°. Котел включается, розжиг горелки и в течении секунд 10-15 температура подымается до 75-80°, после чего щелчок - горелка выключается и на дисплее d2. Соответственно через две минуты опять то же самое, горелка на 10 секунд и d2.

Он так и должен включаться/отключаться через каждые 2 минуты? Или можно настроить чтобы он постоянно поддерживал температуру в системе не выключая горелку пока не сработает терморегулятор?
(До установки терморег. котел работал аналогично)
 
  • 22 Сен 2021
Котлу нечего греть. Можно проверить мин. на горелке...
За полы нет инфы??
 
  • Like
Stesa1974
  • 22 Сен 2021
Как проверить?
Знаю, что на полу стоит термоголовка. Но она стоит на максимум
 
  • 22 Сен 2021
Как в букваре написано, но это должен делать спец...
Теплого пола тож небось, чуть?
 
  • 22 Сен 2021
4 кв.метра в ванной
 
  • 22 Сен 2021
Пригласите спеца, подготовит к зиме, пока не аврал, расставит точки.
 
  • 22 Сен 2021
...повторный розжиг возможен по истечении времени ожидания отопления (Параметр P03, по умолчанию равный 2 минуты), обозначаемый "d2", и если температура датчика отоплния будет ниже пользовательской настройки.
 
  • 22 Сен 2021
User_a сказал(а):
в течении секунд 10-15 температура подымается до 75-80°
не должно так быть, вызывайте специалиста, который знает этот котел с буквой D, не каждый сервисник сможет его настроить
 
  • 22 Сен 2021
User_a сказал(а):
Котел ferroli domiproject f24d
Начал пользоваться котлом в режиме отопления, но хочу проконсультироваться правильно ли он работает.
Система: 2 радиатора + теплый пол в ванной.

В комнате стоит терморегулятор на котором выставил 23°
Выставил на котле температуру 65°. Котел включается, розжиг горелки и в течении секунд 10-15 температура подымается до 75-80°, после чего щелчок - горелка выключается и на дисплее d2. Соответственно через две минуты опять то же самое, горелка на 10 секунд и d2.

Он так и должен включаться/отключаться через каждые 2 минуты? Или можно настроить чтобы он постоянно поддерживал температуру в системе не выключая горелку пока не сработает терморегулятор?
(До установки терморег. котел работал аналогично)
В названии темы добавь буковку D. Индикация d2 - режим ожидания СО 2 минуты. 15 секунд набора температуры - заблокирован насос, или перекрыт кран подачи, или(и) обратки СО.
Или настройка газового клапана. Особенно, если лезли туда кривые ручки домашних мастеров.
Без газового миллиманометра к этому котлу подходить не надо.
 
  • 22 Сен 2021
User_a сказал(а):
Система: 2 радиатора + теплый пол в ванной.


Он так и должен включаться/отключаться через каждые 2 минуты? Или можно настроить чтобы он постоянно поддерживал температуру в системе не выключая горелку пока не сработает терморегулятор?
(До установки терморег. котел работал аналогично)
Котел не успевает выйти на минимальную мощность и выключает горелку по достижению заданной температуры на подаче.
Добавлю к предположениям выше, что может быть забит контур по отоплению. Котел ведь битермик.
 
  • 23 Сен 2021
Начиная от насоса и до завоздушенной системы, до установки терморег. котел работал аналогично. - и давно он так ? год, два, три?
 
  • 23 Сен 2021
АлександрСГ сказал(а):
Начиная от насоса и до завоздушенной системы, до установки терморег. котел работал аналогично. - и давно он так ? год, два, три?
Неделю. Котел стоял в новой квартире лет 5 без ремонта. И вот наступили холода и начал запускать в режиме отопления

Добавлено:

Когда температура в помещении опустилась до 20° и включается котел, то первые 2-3 раза он работает, примерно, по 1-2 минуты до достижения заданной температуры на котле и отключается. Но когда помещение уже немного прогрелось (~22°) - тогда цикличность как и писал выше: 10 сек горелка, 2 мин пауза...
 
  • 23 Сен 2021
User_a, это нормально, только прогрелось не только помещение, но и СО. Обратка теплая, котел с минимальной мощностью 10 кВт нагревает теплоноситель за 10сек до заданной температуры. Пауза заложена в программе d2 (2 минуты). Можно увеличить программно. Котел не молодой. Замени насос, или специалиста.
 
  • 23 Сен 2021
А че про фильтр на обратке ни слова? Есть? Чистился? Насос не закис за лето?
 
  • 23 Сен 2021
Насос числился.
Сегодня приходил мастер. Почистил фильтр на обратке, но результата не дало. Потом отрегулировал мин. и макс. на газовом клапане с помощью миллиманометра - были завышенные значения (макс был ~17). Поставили мин значение 1.3, а макс - 8.
Теперь результат стал заметен: тестировал при разных температурах на котле от 50° до 80°, после розжига горелки до наступления заданной температуры t+15° проходит где-то 1,5 минуты (было сек 15). И время до следующего розжига с 2 минут увеличилось ~4 мин.

У мастера есть предположения, что система отопления где-то "задавлена". Воздуха в батареях и насосе котла нет.

Подскажите, если котел будет работать в таком режиме, с ним ничего не случится? Или на что это будет влиять?
Или нужно дальше искать решение проблемы в возможной "задавленой" системе отопления?
 
  • 24 Сен 2021
В таком режиме быстро износится как механика так и электрика.
Тебе во втором посте было сказано, что проверить!!!
 
  • 24 Сен 2021
Геннадий66 сказал(а):
В таком режиме быстро износится как механика так и электрика.
Тебе во втором посте было сказано, что проверить!!!
Мин. на горелке проверили и выставили по нормам. Писал выше.
Скорость на насосе переключили с 2 на 3.
 
  • 24 Сен 2021
User_a, емкость конденсатора в насосе проверяли? С дохлым конденсатором будет насос, едва, дотягивать до 1 скорости с установленной 3-й.
Емкость конденсатора указана на кондере и шильдике насоса.
 
  • Like
АлександрСГ
  • 24 Сен 2021
Зачем такая борода постов!!!
 
  • 24 Сен 2021
User_a сказал(а):
Насос числился.
Сегодня приходил мастер. Почистил фильтр на обратке, но результата не дало. Потом отрегулировал мин. и макс. на газовом клапане с помощью миллиманометра - были завышенные значения (макс был ~17). Поставили мин значение 1.3, а макс - 8.
Теперь результат стал заметен: тестировал при разных температурах на котле от 50° до 80°, после розжига горелки до наступления заданной температуры t+15° проходит где-то 1,5 минуты (было сек 15). И время до следующего розжига с 2 минут увеличилось ~4 мин.

У мастера есть предположения, что система отопления где-то "задавлена". Воздуха в батареях и насосе котла нет.

Подскажите, если котел будет работать в таком режиме, с ним ничего не случится? Или на что это будет влиять?
Или нужно дальше искать решение проблемы в возможной "задавленой" системе отопления?
У меня имеется аналогичный котел. Газовый клапан Вы настроили практически правильно. При такой системе отопления как у Вас, настраивается индивидуально. Минимальное давление я зажимал до 1,2- 1,3 мбар. Меньше не получится- ошибка (А51). Максимальное - 7,5-8 мбар -теплообменник больше проживет. Режим (ЕСО) и все нормально работает. Система отопления если не новая, должна быть промыта. Больше здесь Вы ничего не придумаете -нет в природе. Почитайте сервисную инструкцию в начале форума, там много интересного. Если не поймете, найдите лучше нормального "мастера".
 
  • 24 Сен 2021
Геннадий66 сказал(а):
Зачем такая борода постов!!!
Хочется разобраться как котел должен работать нормально, я просто впервые с таким сталкивался и тонкостей не знаю.
 
  • 24 Сен 2021
Stesa1974 сказал(а):
User_a сказал(а):
Насос числился.
Сегодня приходил мастер. Почистил фильтр на обратке, но результата не дало. Потом отрегулировал мин. и макс. на газовом клапане с помощью миллиманометра - были завышенные значения (макс был ~17). Поставили мин значение 1.3, а макс - 8.
Теперь результат стал заметен: тестировал при разных температурах на котле от 50° до 80°, после розжига горелки до наступления заданной температуры t+15° проходит где-то 1,5 минуты (было сек 15). И время до следующего розжига с 2 минут увеличилось ~4 мин.

У мастера есть предположения, что система отопления где-то "задавлена". Воздуха в батареях и насосе котла нет.

Подскажите, если котел будет работать в таком режиме, с ним ничего не случится? Или на что это будет влиять?
Или нужно дальше искать решение проблемы в возможной "задавленой" системе отопления?
У меня имеется аналогичный котел. Газовый клапан Вы настроили практически правильно. При такой системе отопления как у Вас, настраивается индивидуально. Минимальное давление я зажимал до 1,2- 1,3 мбар. Меньше не получится- ошибка (А51). Максимальное - 7,5-8 мбар -теплообменник больше проживет. Режим (ЕСО) и все нормально работает. Система отопления если не новая, должна быть промыта. Больше здесь Вы ничего не придумаете -нет в природе. Почитайте сервисную инструкцию в начале форума, там много интересного. Если не поймете, найдите лучше нормального "мастера".
Система отопления делалась пару месяцев назад и я думаю ещё не успела засориться.
Я всё-таки грешу на насос, ибо когда котел установили после простоя 5 лет, он не сразу запустился. Была какая-то ошибка по насосу. Его разобрали, немного провернули вручную и он начал работать.

P.S.
Емкость конденсатора в насосе тоже проверил - 2 мкФ, как на шилдике. Насос тоже чистый.
 
  • 25 Сен 2021
User_a сказал(а):
Геннадий66 сказал(а):
Зачем такая борода постов!!!
Хочется разобраться как котел должен работать нормально, я просто впервые с таким сталкивался и тонкостей не знаю.
Вам уже все объяснили,другого здесь не дано. Насос Ваш не причем . Если долго стоял, вал сначала надо проворачивать вручную. Это написано во всех "учебниках". Газовая арматура у Вас настроена правильно. Сервисную инструкцию упорно читать не хотите. В чем же Вы тогда хотите разобраться -непонятно.
Дальнейшее обсуждение данной темы считаю бесполезным.
 
Вложения
  • Domiproject D - Fereasy D service ru.pdf
    1,7 МБ · Посмотрено: 15
  • 25 Сен 2021
Stesa1974 сказал(а):
Минимальное давление я зажимал до 1,2- 1,3 мбар
Stesa1974 сказал(а):
теплообменник больше проживет.
на такой минималке он у тебя будет плакать. позеленеет и накроется еще быстрее. такая минималка в твоих иммергазак сделана на непродолжитеоьный режим гвс как раз из-за этого
 
  • 25 Сен 2021
Fuzzy сказал(а):
Stesa1974 сказал(а):
Минимальное давление я зажимал до 1,2- 1,3 мбар
Stesa1974 сказал(а):
теплообменник больше проживет.
на такой минималке он у тебя будет плакать. позеленеет и накроется еще быстрее. такая минималка в твоих иммергазак сделана на непродолжитеоьный режим гвс как раз из-за этого
Да в Immergas раздельные режимы ГВС и СО и это большой плюс.
На данном Ферроли : при двух радиаторах и "мизерном" теплом поле он ничего не сделает, кроме как " играть" с минималкой. Я с такой ситуацией сталкивался. Почему и написал,что у каждого своя система отопления и регулируется она индивидуально. Об этом думаю рассказывать здесь просто не к чему.
 