• Итак появился клон сайта монитор. Многие ссылки ведут с нашего сайта на него. Цели и замыслы авторов неизвестны. При переходе по ссылке категорически нельзя вводить пароль и логин. В связи с возможным угоном акаунта. Крайне желательно сменить пароль если он не менялся после переезда на доменное имя forum-monitor.net.ru .

Vaillant VUW 242/5-5 turboTec висит в состоянии S.03

  • bettman
B
bettman
  • 3 Ноя 2025
Vaillant пятого поколения! С одной крутилкой!
По началу все штатно. Запуск насоса, турбины, потом прессостат... Встает в состояние S. 03 и ничего не делает. Сколь угодно долго. Ошибок не выдает!
Если съимитировать пламя, F27. Поведение одинаковое на котле и на столе.
Поменял конденсаторы, потекли. Но по прибору в норме. Прошил другой прошивкой. Поведение не изменилось.
Напряжение в норме, 23 и 5 вольт.
Чего то ждет... Чего - непонятно. На дисплее значек батареи просто горит. Снимаю перемычку термостата - тухнет. Должен ли он мигать?
И на что еще обратить внимание?
 
  • 3 Ноя 2025
Може код котла слетел ?

Добавлено:

На заводские скинуть в д96 ?
 
  • 3 Ноя 2025
bettman сказал(а):
Встает в состояние S. 03
После имитации прессостата?

Добавлено:

bettman сказал(а):
Чего то ждет
Розжига видимо.

Добавлено:

Прессостат до проца доходит?

Добавлено:

Такое поведение на котле было связано с прессостатом.
 
  • 3 Ноя 2025
bettman сказал(а):
Чего то ждет...
Так а на рывок насоса реакция есть ?
 
  • 3 Ноя 2025
Electronik22 сказал(а):
Прессостат до проца доходит?
Прессостат, видимо видит.
Запуск вентилятора - S.01, затем, после замыкания прессостата - S.03 Размыкаю - S.33 и выключается вентилятор. Затем включается и S.01 с S.33 поочереди. Замыкаю - S.03 :pain25:
Fuzzy сказал(а):
Так а на рывок насоса реакция есть ?
Что с рывком, что без рывка - разницы в поведении нет.
F.75 нет.
 
  • 3 Ноя 2025
Какое сопротивление контактов пресостата?
 
  • 3 Ноя 2025
есть возможность просмотреть как перебираются коды S. ?

Добавлено:

Takoni сказал(а):
Какое сопротивление контактов пресостата?
Не нужно смотреть сопротивление контактов прессостата, его нужно просто тупо менять на новый, желательно из упаковки.
 
Вложения
  • code.jpg
    code.jpg
    203,2 КБ · Посмотрено: 43
  • 3 Ноя 2025
Takoni сказал(а):
Какое сопротивление контактов пресостата?
0
 
  • 3 Ноя 2025
ZX-ruban сказал(а):
есть возможность просмотреть как перебираются коды S. ?
С самого начала нет. Так как в процессе инициализации, уже включается насос. Пока переключу индикацию успевает включится вентилятор...
Снял перемычку комнатного термостата - S.30
Подключаю - S.02 -затем S.01. Замыкаю прессостат - S.03
 
  • 4 Ноя 2025
ZX-ruban сказал(а):
есть возможность просмотреть как перебираются коды S. ?
Пробую в режиме ГВС.
S.31 Имитирую турбинку, S.10 -> S.11 замыкаю прессостат S.13 и стоит так. "Закрываю кран" S.15 -> S.17 -> S.31

Добавлено:

Fuzzy, На завод - скидывал
 
  • 4 Ноя 2025
Если по аналогии с протермом статус 03-розжиг горелки. Может в эту сторону посмотреть?
 
  • 4 Ноя 2025
Virviglas сказал(а):
статус 03-розжиг горелки
Статус есть, розжига нет. Ничего нет
 
  • 4 Ноя 2025
Electronik22 сказал(а):
Такое поведение на котле было связано с прессостатом.
Смотри внимательно цепь прессостата до процессора. Может резистор какой поплыл.
 
  • 4 Ноя 2025
Electronik22 сказал(а):
Смотри внимательно цепь прессостата до процессора.
Посмотрю чуть позже. Я туда не смотрел, потому что реакция есть на прессостат и в ощибку не уходит :pain25: .
Порисую...
 
  • 4 Ноя 2025
bettman сказал(а):
потому что реакция есть на прессостат и в ощибку не уходит
Это косяк программного обеспечения, конкретно этой платы. В зависимости от сопротивления контактов прессостата, я видел 3 состояния котла.
1. Это ошибка F62
2. Это короткая искра 1 сек. и так по кругу
3 Это то, что у тебя, состояние S03
 
  • Like
Takoni
  • 4 Ноя 2025
bettman, Кстати, а какая версия платы?
 
  • 4 Ноя 2025
Electronik22 сказал(а):
видел 3 состояния котла.
Первые 2 я то же видел...
ZX-ruban, TM-AD TL-AD V214_D 0020184912 PM-01
0020171246
 
  • 4 Ноя 2025
Electronik22 сказал(а):
цепь прессостата до процессора
Я нашел одну цепь. Пока. Это 57 нога R5F101. Там все четко. 0в. - прессостат разомкнут, 5.5в. - замкнут
 
  • 4 Ноя 2025
bettman, В TEC-ах прессостат идет на ELMOS.
 
  • 4 Ноя 2025
bettman, вот этот дамп?
 
Вложения
  • HZ_0020171246.rar
    7,1 КБ · Посмотрено: 12
  • 4 Ноя 2025
ZX-ruban сказал(а):
bettman, вот этот дамп?
да
 
  • 4 Ноя 2025
anatol22 сказал(а):
В TEC-ах прессостат идет на ELMOS.
Я посмотрел. Там с прессостата сигнал идет на 4 ногу Elmos.
Здесь, 4 нога уходит на разъем Х25.
На моей плате отслеживаю сигнал начиная от 13 пина Х20. Может не от туда начинаю?
 
  • 4 Ноя 2025
ELMOS 41101 или 41102?
 
  • 4 Ноя 2025
ZX-ruban сказал(а):
ELMOS 41101
41101
 
  • 4 Ноя 2025
bettman сказал(а):
Чего то ждет... Чего - непонятно. На дисплее значек батареи просто горит. Снимаю перемычку термостата - тухнет. Должен ли он мигать?
И на что еще обратить внимание?
Логичность показаний NTC подачи и обратки в обвязке
 

Для ответов войдите или зарегистрируйтесь

 Помогите опознать элемент Sit 537 ABC (ce0051-pin0063at1987)?  ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ Daewoo DGB-300MSC ошибка E7